    Zitat von Bendix71 Beitrag anzeigen
    hi schauki!
    ich weiß nur, dass z.b. die kabelkanäle in gebäuden durch einen durchgehenden plastikteil 2 bereiche haben: einen für strom und den anderen für die edv-verkabelung, bzw. telefonkabel. weil angeblich die störungen der stromleitungen auf die schwachstromverkabelung durchaus so stark sein können, das erhebliche netzwerkstörungen auftreten können.
    Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist die elektrische Sicherheit.

    Kommentar


      #62
      Zitat von Bendix71 Beitrag anzeigen
      hi schauki!
      ich weiß nur, dass z.b. die kabelkanäle in gebäuden durch einen durchgehenden plastikteil 2 bereiche haben: einen für strom und den anderen für die edv-verkabelung, bzw. telefonkabel. weil angeblich die störungen der stromleitungen auf die schwachstromverkabelung durchaus so stark sein können, das erhebliche netzwerkstörungen auftreten können.
      Hi,

      ein zweigeteilter Plastekanal bringt absolut keine Abschirmung.

      Fachgerecht verlegt:

      1) angemessener Abstand zwischen den Strom- und Datenkabeln (in der Regel ca. 50 cm

      2) Verlegung der Datenkabel in Metallrohren bzw. Kanälen, die dann noch geerdet sein müssen