hier die anzuwendende DIN
DIN EN 50160
In der Europa-Norm beschreibt “Merkmale der Spannung in öffentlichen Energieversorgungsnetzen”, wie z.B.
* Netzfrequenz
* Langsame Spannungsänderungen
* Schnelle Spannungsänderungen
* Spannungseinbrüche
* Unterbrechung der Versorgungsspannung
Die Norm legt Bedingungen und Grenzwerte fest.
Netzfrequenz
Die Europa-Norm gibt vor, dass die Netzfrequenz 50 Hz lediglich um 1% über- bzw. unterschritten werden darf.
Langsame Spannungsveränderungen (Spannungsband)
Es werden in Wochenintervallen 10-Minuten-Mittelwerte des Effektivwertes der Versorgungsspannung gemessen. Diese Mittelwerte sollen nach Vorgabe der DIN EN 50160 zu 95% im Bereich +/- 10% der Versorgungsspannung liegen.
Schnelle Spannungsänderungen
Nach der Norm ist es zulässig, wenn kurzfristige Abweichungen von 10% der vereinbarten Niederspannung (4% bei Mittelspannung) mehrmals am Tag auftreten.
DIN EN 50160
In der Europa-Norm beschreibt “Merkmale der Spannung in öffentlichen Energieversorgungsnetzen”, wie z.B.
* Netzfrequenz
* Langsame Spannungsänderungen
* Schnelle Spannungsänderungen
* Spannungseinbrüche
* Unterbrechung der Versorgungsspannung
Die Norm legt Bedingungen und Grenzwerte fest.
Netzfrequenz
Die Europa-Norm gibt vor, dass die Netzfrequenz 50 Hz lediglich um 1% über- bzw. unterschritten werden darf.
Langsame Spannungsveränderungen (Spannungsband)
Es werden in Wochenintervallen 10-Minuten-Mittelwerte des Effektivwertes der Versorgungsspannung gemessen. Diese Mittelwerte sollen nach Vorgabe der DIN EN 50160 zu 95% im Bereich +/- 10% der Versorgungsspannung liegen.
Schnelle Spannungsänderungen
Nach der Norm ist es zulässig, wenn kurzfristige Abweichungen von 10% der vereinbarten Niederspannung (4% bei Mittelspannung) mehrmals am Tag auftreten.